bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10246 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2009-05-22
最后登录: 2024-05-28
查看bodau的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-06 23:08
朋友有一台海泰克的PWS3261-TFT想换为PWS6A00T-P,因为不熟悉海泰克的软件而且正好有PWS3261-TFT的原程式,所以想直接转换,问我,俺也不熟悉呀,所以只好求助大家了!有知道的朋友麻烦告诉一下是否可以转换?如能转换,需要注意些什么?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7346 分
在线时间: 2553(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-05-28
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-07 14:28
在ADP6的海太克编程软件中,能打开PWS3261的源程序,打开后在下啦菜单中-应用-设定工作参数,弹出窗口后,在一般-人机界面型号-下拉选项中改选6A00,保存。
一般不须作多大改动。