有个脉冲输出指令不明白,请教大家:PLSY   K1000  K0   Y0这个指令K0为0时PLC一直连续不断地输出脉冲,
         那么PLSR  K1000   K0  K300  Y0指令K0是脉冲数设置为0,也能使PLC连续不断地输出脉冲吗?
xcaq123
工业自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 430 点
下载积分: 9874 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-04-20
查看xcaq123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-30 11:14
PLSR指令是ramp功能指令,必须要有脉冲数才能执行