byxc123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 137 点
下载积分: 471 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2010-06-10
最后登录: 2018-07-07
查看byxc123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-23 17:19
PLC控制步进电机的实例(图与程序)

收藏此信息 打印该信息 添加:用户发布 来源:未知
________________________________________

•采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。
•FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!
•PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。
•所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。
•实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。
•程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。)
•说明:
•在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)
•32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。
•当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。
•当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作!


•把程序中的绝对位置指令(DRVA)换成相对位置指令(DRVI):
•当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X0,则机械正转3000个脉冲停止,也就是停在了原点。D8140的值为0
当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X1,则机械反转3000个脉冲停止,也就是停在了左边距离B点3000的位置(图中未画出),D8140的值为-6000。  

  
•一般两相步进电机驱动器端子示意图:
•FREE+,FREE-:脱机信号,步进电机的没有脉冲信号输入时具有自锁功能,也就是锁住转子不动。而当有脱机信号时解除自锁功能,转子处于自由状态并且不响应步进脉冲。
•V+,GND:为驱动器直流电源端子,也有交流供电类型。
•A+,A-,B+,B-分别接步进电机的两相线圈。  

此主题相关图片如下:


此主题相关图片如下:
  
刘超
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 139 点
下载积分: 559 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2016-10-05
查看刘超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-15 21:42