hy981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 431 点
下载积分: 2184 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2023-12-14
查看hy981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-17 17:43
请问我要用20A的电流,现在选40A的固态继电器要用散热器吗,选用继电器有没有公式的
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-05-30
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-27 17:10
楼上几位说的很清楚了,看实际电流选型。
我补充一点,国产的固态继电器有些是不阻燃的,在短路状态(类似过电流)保护未动作时就着火了。
我就遇到过在柜内着火了,所以,要么选择质量可靠的阻燃的产品,要么在安装位置上要考虑一旦着火会不会烧到重要的元件和引发重大事故。
保持每天一点小进步足矣。。。