故障现象:马达过载烧毁。重新修好马达后试机工作电流有39A,三相电流平衡。(变频修过,保护设置是32A.。马达是6级额定电流是31.6A)变频没有报警保护,以为是马达没有修好,换马达后如故,换变频正常。主意:以为是变频模块有问题,换了另外一台机的整流模块部分故障还是一样,换了CPU主板后工作电流降到正常值18A。请教高手是什么原因产生这个故障。
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7964 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2008-11-13
最后登录: 2024-04-02
查看路龙远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-16 11:11
回1楼马达实际电流,
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7964 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2008-11-13
最后登录: 2024-04-02
查看路龙远的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-16 11:14
回2楼:初始化不了,密码别人改过。用超级密码57522解不了。该怎么解决
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7964 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2008-11-13
最后登录: 2024-04-02
查看路龙远的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-16 20:22
谢谢7楼
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7964 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2008-11-13
最后登录: 2024-04-02
查看路龙远的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-16 20:36
7楼的师傅:0-9999我不明白是什么意思,