楼主  发表于: 2011-08-15 20:39
请教高手线性驱动输出编码器可以用在台达PLC上吗?
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2025-06-13
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-16 16:04
只要PLC捕捉脉冲信号的速度足够高,那就可以用。不过台达PLC接线性编码器估计用不了,台达的高速计数器的脉冲捕捉能力可达不到这个要求。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2025-06-13
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-16 18:57
引用
引用第4楼1qaz于2011-08-16 17:49发表的 :
不要乱说,行不?台达DVP32EH00M 是可以的。就是冒充数量多。

可以???? 可以你就试试吧,看它能不能达到需要的精度,台达吹的厉害。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2025-06-13
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-17 11:47
引用
引用第7楼1qaz于2011-08-17 08:51发表的 :
醉死不认四两酒钱。

不是承认不承认的事,干这行就得实事求是,对就是对,不对就是不对。还是先弄明白(线性)是什么意思吧。假如PLC最大能捕捉1HZ的脉冲频率,你用了2HZ中间不加任何转换PLC能接受了吗?