zhcwos
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 654 个
工控威望: 807 点
下载积分: 67399 分
在线时间: 307(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2024-05-21
查看zhcwos的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-15 18:57
我们公司有一台交流伺服电机在运行过程中抖动十分厉害,哪位高手知道怎么回事?从哪里做手解决?谢谢
zhcwos
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 654 个
工控威望: 807 点
下载积分: 67399 分
在线时间: 307(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2024-05-21
查看zhcwos的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-16 19:04
控制系统是实强米格的,前几天都使用正常。突然出现的情况。电机感觉在左右旋转,偶尔还会出现自动反转
zhcwos
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 654 个
工控威望: 807 点
下载积分: 67399 分
在线时间: 307(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2024-05-21
查看zhcwos的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-17 13:34
参数都没有动过的啊
zhcwos
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 654 个
工控威望: 807 点
下载积分: 67399 分
在线时间: 307(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2024-05-21
查看zhcwos的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-13 21:27
可能是编码器故障。
zhcwos
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 654 个
工控威望: 807 点
下载积分: 67399 分
在线时间: 307(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2024-05-21
查看zhcwos的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-16 20:19
实强米格的系统,更换编码器以后没有反映电机不转。有没有办法确定是驱动器故障?我现在怀疑驱动器故障,关键不知道怎么确定?