用传统继电器电路如何控制私服驱动器-伺服电机,步进驱动器-步进电机? 我公司就有一台设备没有PLC却使用富士电机RYC40-VVT2型号伺服驱动器,BX120A-C东方电机步进驱动器,是如何产生脉冲取控制的,难道不需要脉冲吗?做PLC控制多了却没有尝试过传统继电器电路控制。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-04-12
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-12 10:10
伺服电机有三种控制方式, 定位  速度  转矩  ,  速度  转矩控制时可以不需要使用脉冲.  
BX120A-C东方电机这个应是无刷直流电动机,一般是速度控制,不需要使用脉冲输入,
如果是定位控制时,是由控制器内部的定位数据控制,外部只需要通定位数据选择就可以了