发表于: 2011-08-09 17:43
全看
|
小
中
大
我厂新车间即将投入使用,现在我估计有360安到380A左右的电流距离190米,我计划用185平方的BVV电线,但我们老板说成本太高,我也觉得线太大太重也不好工作,能不能用小一点的线?比如150平方的线,不知各位觉得150平方线行不行?
分享
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
939 个
工控威望:
1392 点
下载积分:
1616 分
在线时间: 145(小时)
注册时间:
2008-07-28
最后登录:
2024-11-08
查看ccy5156的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-09 19:41
全看
|
小
中
大
我认为还是取大不取小,至于是否好工作,这个可以发外做吧,不需要什么都自己动手吧