lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-08 16:39

  


    


我用EM231热电阻模块的AIW0接着K型热电偶,Q0.0接的固态继电器,用PID向导做了个温度控制,有几个地方不明白。
1.对于我这个试验,在向导中的过程变量的低限和高限的设定有什么要求吗?我这样设定可以吗?实际要控制水温在50度的恒定。
2.如果按照我向导的设定数值,我在PID块中的setpoint参数里写入50.0,是不是就是设定目标温度50度的意思呢?
3.PID做好了,实际监控恒定在55度左右,我设定的是50度,要高出5度,我试着往水杯里加水,温度降到50后,为什么PLC马上就输出了,温度马上又上去了,有恒定在55度了,这是为什么?

请大家解答一下我这几个疑问,谢谢
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新编辑 ]
chenyu4322
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chenyu4322的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-16 11:36
本身这种控制方式就不对,在输出的时候应该控制模拟量来控制温度,也就是开关量控制在停止的时候温度会向上冲得,得用晶闸管控制比较精确!