whshtj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2023-10-27
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-08 11:03
我公司有一台百得燃烧机 用的是天然气 打开电源 只能听见几下下继电器触点结合的声音后就没有动静了 风机不启动 过一会就报警  哪位师傅能指点一下 万分感谢!!!
liaa
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 615 个
工控威望: 792 点
下载积分: 19975 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2016-03-27
查看liaa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-08 13:02
检查一下燃烧机天然气压力开关
liaa
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 615 个
工控威望: 792 点
下载积分: 19975 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2016-03-27
查看liaa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-08 13:08
负压开关也要检查