各位大师请教一个问题,CPM2AH定时器的当前值放在哪个寄存器里?
上一主题
下一主题
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
965 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-05 11:47
全看
|
小
中
大
[ post][/post]请路过的师傅们帮个忙,现在要求一个线速度,已知物体移动长度,用定时器计物体移动长度所用时间,这个定时器的当前值放在什么地方?小弟在此谢谢各位师傅了!
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
965 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-05 18:32
全看
|
小
中
大
谢谢smallnick大哥和版主,smallnick大哥用秒脉冲加计数器,再把计数器的值换算成时间的方法好理解,版主用的PRV指令是读高速计数器的值,但我不用测长度啊,现在我是要测物体通过一定长度(假如60米)所用的时间,定时器都是倒计时的,并且当前值也不知道怎样保存,保存在哪个存储器里。这是我想知道的。请赐教。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-08-05 23:01重新编辑 ]
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
965 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-08-06 11:47
全看
|
小
中
大
谢谢smallnick 师傅、铭杰工控师傅和hlq_0815 版主 ,因为厂家来的设备没有测线速度这一项,调机工完全凭经验调机很不方便,在您们热心帮助下,问题得到了解决,您们的热情我真是无法用语言表达,祝三位位师傅工作顺利,天天开心。