njmrx
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看njmrx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-27 17:34
最近对几台FX2-80MR PLC内程序修改了一下,重新写入后,有一台出现了怪现象:运行一段时间后,突然停机,输入信号灯是亮的,没有了输出。输出灯都不亮。在线监控,发现程序是运行的,有输出。就是PLC没输出。以为是PLC的CPU板坏了,换了一块,现象还是一样,。后,重新清除PLC内存,重新写入程序,好了。但运行一段时间,同样的问题又出现了,不知是何原因?各位帮忙分析一下。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70175 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-06-02
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-17 11:12
运行一段时间后,突然停机,输入信号灯是亮的,没有了输出。输出灯都不亮。在线监控,发现程序是运行的,有输出。
既然程序运行无报警,有输出。只能说明你输出端外部电源回路有问题。PLC硬件故障概率比较低。