358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1017(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-06-07
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-24 11:20

下图中我有两个问题想不通:一 明明传送是5,怎么结果是15。二 M1接通时,怎么Y0-Y3不能全部复位。谢谢大家!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157044 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-08
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-24 12:58
一楼对第一个问题的解释是OK的;第二个问题中,应该是复位优先,可以复位掉的。不知道楼主是用仿真测试还是PLC实机测试的?