ljfsss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 198 点
下载积分: 582 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-09-27
最后登录: 2020-11-13
查看ljfsss的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-24 00:16
要用什么指令?三菱的plc   ,另外我要电机停止是把方向信号断开就可以了还是要程序中把发送脉冲的中断才可以?
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-30 15:42
三菱PLC的第57条指令PLSY里面有讲解,其中有一句话是这样说的“S2将该值指定为0时,则对产生的脉冲不受限制”
指令格式:PLSY   S1     S2    D
S1:运行频率
S2:运行的脉冲量
D:脉冲输出

通过以上不晓得你看懂了没有?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(qq593276766) 热心助人
  • 相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    zsh340
    zsh340
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 989 个
    工控威望: 1145 点
    下载积分: 18344 分
    在线时间: 271(小时)
    注册时间: 2009-05-29
    最后登录: 2024-10-27
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-08-31 11:42
    但是在运行中变更方向是不能。必须停止指令后再能变更方向!
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。