薛立军
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 795 点
下载积分: 3311 分
在线时间: 396(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2024-05-08
查看薛立军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-18 16:50
       一台三菱fx2n   plc想改个点,编程口不能上载,但可以与触摸屏通讯且一切正常。通讯波特率能选的试了一遍不行。请问是什么原因?怎么解决。


已经解决,是端口进行了特殊加密。用外接通讯模块ok
[ 此帖被薛立军在2012-10-22 10:18重新编辑 ]
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3001 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 07:06
检查你的电脑串口是不是损坏和设置。