       一台三菱fx2n   plc想改个点,编程口不能上载,但可以与触摸屏通讯且一切正常。通讯波特率能选的试了一遍不行。请问是什么原因?怎么解决。


已经解决,是端口进行了特殊加密。用外接通讯模块ok
[ 此帖被薛立军在2012-10-22 10:18重新编辑 ]
xghjiayou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 4118 点
下载积分: 34932 分
在线时间: 631(小时)
注册时间: 2009-06-25
最后登录: 2024-05-05
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-18 23:25
设密码了,兄弟!