西门子200PLC脉冲发送完毕的特殊标志位寄存器是哪个,就像三菱Y0脉冲是M8147一样,
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-03-07
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-18 16:03
在包络PTO0_RUN中。 DONE就是完成位,用哪个地址做完成位,自己设定
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-03-07
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-18 16:09
西门子的更灵活,功能更强大,不同的包络,可以设不同的标志位
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-03-07
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-20 11:34
兄弟,你OUT了,用PTO向导建一个包络
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-03-07
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-20 13:27
是的,向导很好用
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-03-07
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-21 16:43
建好包络后,需要改的地方,看符号表---向导--包络表,可以修改你想改的数据
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(wsgily) 热心助人
    jx_einstein
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    注册时间: 2010-01-09
    最后登录: 2024-03-07
    查看jx_einstein的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-21 16:55
    //输出 Q0.0 的 PTO 包络表
    //----------------------------------------------------------------
    VB4000 'PTOA'                      //
    VW4004 54                          //FREQ
    VD4006 4096000                     //SS_SPEED
    VD4010 204800000                   //MAX_SPEED
    VD4014 16#02000EDD                 //K_ACC
    VD4018 16#82FFF123                 //K_DEC
    VB4022 1                           //NUMPROF
    VW4023 25                          //OFFS_0
    VB4025 4                           //包络 0 的 NUM_SEGS
    VB4026 0                           //保留。
    VB4027 0                           //段 0 的 S_STEP
    VB4028 16#08                       //S_PROP
    VD4029 +4096000                    //SFREQ
    VD4033 2020                        //加速的脉冲数
    VB4037 0                           //段 1 的 S_STEP
    VB4038 16#04                       //S_PROP
    VD4039 +40951230                   //SFREQ
    VD4043 15958                       //恒速的脉冲数
    VB4047 0                           //段 2 的 S_STEP
    VB4048 16#00                       //S_PROP
    VD4049 -1                          //SFREQ
    VD4053 2021                        //减速的脉冲数
    VB4057 0                           //段 3 的 S_STEP
    VB4058 16#10                       //S_PROP
    VD4059 +4096000                    //SFREQ
    VD4063 1                           //最终减速的脉冲数
    VB4067 0                           //保留。
    VB4068 0                           //保留。
    VB4069 0                           //保留。