楼主  发表于: 2011-07-12 10:27
在西门子200PLC的向导里设置PID,设置完成子程序自动生成密码,这个密码应该是固定的,应该怎么解决啊?
xinglingfei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 154 点
下载积分: 596 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2010-07-30
最后登录: 2024-03-04
查看xinglingfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-12 13:33
PID是用指令向导自动生成的子程序,也就是说这个子程序是西门子写的,所以子程序的POU加了密码,如果楼主是用sp6的step7 micro/win,可以有免POU密码的动态链接库,如果楼主需要就留下邮箱
干脆直接上传算了,你需要就下载吧
附件: s7-200 microwin v4.0 SP6 POU免口令补丁.rar (406 K) 下载次数:1348
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zz66hn) 好贴!
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 感谢分享
    xinglingfei
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 596 分
    在线时间: 21(小时)
    注册时间: 2010-07-30
    最后登录: 2024-03-04
    查看xinglingfei的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-12 15:48
    升级到sp6,我试过sp8的,不行,不知道sp4行不行,试试吧,先把原来的备份,以防万一