月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1284 个
工控威望: 2920 点
下载积分: 4509 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-02-17
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-26 13:22
前段时间看到的机器,通过PLC的一个输入点(是一个钥匙开关),控制屏幕上参数修改允许和修改禁止(这个参数是温度)钥匙旋到禁止上,你点屏上的设定温度数据框时,没反应,这时数据框只会显示你最后一次设定的温度,当钥匙旋到允许上,你点屏上的设定温度数据框,就可以弹出数字键盘进行修改设定了。设定完成,数据框内显示你最新设置的温度…求解答,GPIII软件里这个功能在那?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 480(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-02-24
查看sandy_love的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-15 10:43
方法很多,用KD本身有个互锁位地址;用k-tag也有个输入触发地址,可以通过控制触发条件来控制输入激活和弹窗激活;另外还可以结合脚本来做