两个接近开关(NPN 集开极输出)按到三菱PLC上,有信号时PLc的输入指示灯都不亮,也检测不到输入信号。经检查接近开关和PLC输入点都是好的,可是就是检测不到输入信号。不是是哪儿的问题,请各位指教!谢谢!
nangua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看nangua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-26 22:30
这个问题  我也遇到  把PLC COM端 接24+  接近开关  有的能正常给PLC 信号 总共11个接近开关 7个能正常给信号  4个不能正常给信号,是NPN 型的  三菱PLC FX1N60-MT  但光电开关不一样光电开关能正常给信号,以前我在一家公司做,用的是全部是光电开关  也是这样接的