楼主  发表于: 2011-06-23 21:07
两个接近开关(NPN 集开极输出)按到三菱PLC上,有信号时PLc的输入指示灯都不亮,也检测不到输入信号。经检查接近开关和PLC输入点都是好的,可是就是检测不到输入信号。不是是哪儿的问题,请各位指教!谢谢!
黄忠
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看黄忠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-24 19:59
你要把外部电源的负极与PLC的COM连起来,这样就可以了,我刚装了一台机就是这样的,不连起来是没有信号的