lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-22 16:50


  

看手册上说的,设置了高速计数器0。增量式编码器已经接到PLC的000端子上,写了一段读取高速计数的程序,旋转编码器时,000有闪动,但是怎么不显示当前的高速计数值呢?监控A270也没有数据?怎么回事?哪里错了?请大家指教。
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-22 19:05



A270里有显示计数值了,但是PRV为什么没读到D100去呢?

lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-22 19:17
去掉PRV前面的@,D100现在显示计数值了,这个@做什么用的?代表了什么比如@MOV和MOV区别在哪里?
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-23 11:07
欧姆龙高速计数程序.rar (5 K) 下载次数:254

我把程序传上来了,大家下载下来看一下,现在的问题就是高速计数到3000时产生中断程序1,这个没有问题,搞不明白的时,当高速计数到5000是为什么不产生中断2了。怎么回事呢?程序不对吗?如果不对,大家帮忙该一下。谢谢
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-23 11:50
唉!自己动手丰衣足食,搞定了
CTBL前不能用常通标准位