楼主  发表于: 2011-06-15 18:45
我今天要做的一个项目是用一个CPU 224 CNDC/DC/DC做从站(货号是6ES7 214-2AD23-0XB8)。因为有触摸屏,所以挂了一个EM277的模块,主站是300的315-2DP的CPU,今天弄了半天也没连上,可能是我太笨了吧,我用的方法是先建立一个315的主站,然后安装了GSD文件选择了EM277做从站,315的地址是1,EM277的地址是3,地址分配的是0.0-0.7,之后我点开PROFIBUS-DP这个选项里选择显示网络拓扑后提示  无拓扑数据可用,因为在PROFIBUS-DP上未发现诊断中断器。这是什么意思啊?求给力的论坛高手们给解答解答吧!老郁闷了!我太笨了。
努力不一定成功
zhao123lang
男人就要对媳妇狠一点!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 474 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2009-04-17
最后登录: 2021-03-23
查看zhao123lang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-15 18:51
没人告诉我啊,等啊等,等明白了在回家吃饭?版主呢?告诉告诉我吧
努力不一定成功
zhao123lang
男人就要对媳妇狠一点!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 474 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2009-04-17
最后登录: 2021-03-23
查看zhao123lang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-16 18:12
多谢斑竹和楼上的兄弟支持,问题已解决,今天用300做主站和用200做主站均通讯成功,今天成功的原因是我把PROFIBUS的站号没写1,写1之后还是不好用,难道不能写1吗?奇怪
努力不一定成功
zhao123lang
男人就要对媳妇狠一点!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 474 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2009-04-17
最后登录: 2021-03-23
查看zhao123lang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-17 13:57
感谢版主,受教了!