jameslan520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 371 点
下载积分: 714 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-04-07
查看jameslan520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-14 00:47
现有西门子触摸屏K-TP178macro 6寸屏一个,用国产的USB/PPI+编程电缆试了很久都无法联机,但同一电脑同一编程线连接S7-226CN的PLC又没有问题,可以正常上下载程序。
PG/PC设置里S7ONLINE与Micro/WIN的设置一样,请教是各位这是什么问题?
到底是设置的问题还是编程线的问题还是触摸屏的问题。
注:该触摸屏通电后字迹非常模糊,就像老化得很严重的CRT显示器一样。
jameslan520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 371 点
下载积分: 714 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-04-07
查看jameslan520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-14 00:47
是K-TP178Micro屏,上面打错了。
jameslan520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 371 点
下载积分: 714 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-04-07
查看jameslan520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-14 09:04
那请教一下版主能不能自己做一根线,应该怎么接,或者用RS485转换线来传输画面程序?
jameslan520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 371 点
下载积分: 714 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-04-07
查看jameslan520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-14 17:02
呵呵!
我只是想知道能不能自己用485转换器做一根自己凑合着用。
版主提供的资料是西门子原装编程线的资料。
jameslan520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 371 点
下载积分: 714 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-04-07
查看jameslan520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-14 23:33
呵呵!
难道购买官方的编程线才是唯一的选择了吗?
版主有没有自制的方法呢?
jameslan520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 371 点
下载积分: 714 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-04-07
查看jameslan520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-16 07:58
呵呵!原来这样,谢谢版主和楼上的兄弟了。
jameslan520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 371 点
下载积分: 714 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-04-07
查看jameslan520的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-19 12:59
呵呵!
请教下11楼的朋友应该怎么做呢,能否给个连接图。

还有请教下13楼的朋友用485转换器应该怎么连接呢?
jameslan520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 371 点
下载积分: 714 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-04-07
查看jameslan520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-22 13:55
确认用485转换器可成功更新触屏的OS及下载程序。不需要西门子原装线也可行。。。
感谢13楼朋友的提醒,也感谢各位的回复。