楼主  发表于: 2011-06-11 10:49
图片:
三菱FX1N-40 PLC ,通电无反应,POWER指示灯不亮。代换电源厚膜块STRG6551无效果,后查阅到FX1N系列电源原理图。其中标号c8电容两端电压仅为0.2V.根据图纸分析,似乎是D3元件(SFPL-62)损坏。但图纸标识的是二极管元件,我的理解,D3应该是稳压管,提供电源厚膜供电电压。请教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?该如何维修? (附图纸)
mgkdrh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 320 点
下载积分: 838 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-06-16
最后登录: 2023-11-03
查看mgkdrh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-12 21:28
检查启动电阻,电容C12,C8,二极管D3,光耦PC1,STRM6548的5脚与2脚之间有没有击穿