我有几个电磁阀控制,控制周期是每20秒动作一次,电磁阀为24V/1.5W,选PLC继电器输出模块直接驱动可以吗?设备要24小时不间断工作,请高手支招.
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-01-27
查看litung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-06 00:50
PLC的輸出,若要讓它壽命長一點的話,建議不要用直接輸出的。
輸出的部份追加繼電器,可以增加PLC本身輸出點的壽命。

不同的電壓,會影響PLC輸出點的壽命次數。
這個部份,每台PLC的規格都會提到。
在某電壓時,接點壽命的次數。

以上給你參考看看。