测量油压,油压变送器是4-20mA信号,为了消除干扰,用隔离栅,那么隔离栅信号输入端接油压变送器上的信号线?隔离栅的信号输出端接PLC的模拟量模块吗?隔离栅的供给电源在另外接线?另外价钱便宜一点的什么牌子的比较好呢?先谢谢大家了
zhy0011520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 310 点
下载积分: 985 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2023-06-14
查看zhy0011520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-04 15:25
你用一个电压表和一个电流表就可以得到相对准确的油量压力值和流量值了,电压表测量压力值电流表测量流量值。现在很多注塑机上就是这样来测量的