scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-02 21:10
今天用了一个变频器启动电机,变频器的3KW的,电机的0.25KW的,启动了一会电机发热的励害不知是什么原因,那参数基底频率我调到了20HZ不知有没有问题,请高手指教。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-05-16
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-03 14:34
你的基准频率不对,基准频率应该是50Hz,你把它设错了,那么V/F就不对了,造成设置频率时输出电压偏高。也就是说你现在设运行频率20Hz时输出电压就到达380V,从而造成电机电流I=U/XL=U/2πfl过大。马上将基准频率调回50.