chlider
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chlider的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-01 21:14
图片:
图片:
图片:
图片:
請問有玩過barcode的高手大大
小弟將barcode設定為9600 8 odd 1
而通訊模組(QJ71C24N-R2)也設定一樣(只用到CH1),站號為7 SW1(05C2) SW2(0006) SW5(0007)
通訊線接腳為 RXD---TXD
TXD----RXD
GND---GND
2邊RTS與CTS自己短路

但是每次掃條碼,通訊模組都會異常
不知道我哪裡設定有問題?????
請高手大大們指導
chlider
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chlider的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-02 16:46
謝謝各位
我己經找到問題
原來是barcode設定中
STX/ETX control要設定Enable
Record suffix要設定CRLF