xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-29 14:23
         有个朋友做了个工程(FX2N   电镀龙门线),电控是别人做的,然后叫我帮他把程序上传到电脑。上传程序时一切正常,未设密码,等程序上传完毕后,开机····· 意外出现了,手动时正常,自动时整个系统完蛋了,行车相撞,参数混乱,总之乱套了
     后来他打电话回去问其他朋友,答曰:“PLC虽然未设密码,但只要别人未经许可上传程序,PLC本身能够删除部分程序”
     PLC可以自己删除程序???   觉得有些
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-29 14:24
      经查看程序, 触摸屏指向的地址在PLC中未能找到
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-29 22:05
可是为什么触摸屏指向的地址在PLC中未能找到呢?
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-29 22:07
引用
引用第4楼felsister于2011-05-29 16:13发表的  :
可能是你把内部存贮的数据搞没有了吧,

我只是简单的上传程序,其他什么都没做哦,数据不应该会丢失吧
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-30 19:29
引用
引用第14楼wugqsh于2011-05-30 12:53发表的  :
你只是上传程序?感觉有点不可能,我做了这么久没见过这样的,是不是改了内存数据,电镀线一般是按内存里的数据执行的

人家真的没改数据啊
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-30 19:31
引用
引用第13楼jin5321于2011-05-30 12:40发表的  :
可能你上传的程序把原来的程序覆盖了,查查上传的程序有无问题

老大,俺只是上传,并没有下载,何来覆盖一说啊
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-30 19:34
程序查看中  不过挺长的,6000多步  够看一会了
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-31 17:54
引用
引用第18楼cailiang123于2011-05-30 19:36发表的  :
首先格式化PLC内存,再送一次看看。

我只是帮他上传程序,当天晚上在电解,未开机。所以是第二天开机才发现有问题的,做那个工程的人过来弄了,俺因为需要上班所以未到现场,应该是已经弄好了
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-31 17:55
所以如你所说的  格式化内存 是没办法尝试了
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-02 19:02
         事件已经有了结果,是他们公司的操作人员把接近开关的感应片弄变形了,所以出现错误,程序没有问题。
     不过触摸屏指向的地址在PLC中确实未能找到 困惑中
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 548 点
下载积分: 697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2023-10-10
查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-02 19:03
感谢各位的关注  呵呵