lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-28 23:34
1.用PLC的PID功能发出模拟信号来控制变频器实现恒压供水?
2.压力传感器直接接到变频器上,用变频器的PID功能控制?听说有多泵卡之类的?
3.用恒压供水控制器控制?

目前大家都是用什么方式来做的恒压供水?用什么方式比较好?场合不一样,控制方式也不一样吗?那种控制好做一些?

我想自己做个恒压供水的实验,PLC  变频器  模拟模块  压力传感器都有,我怎么来实验我做的恒压供水可靠吗?怎么来实验?
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-12-03
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-29 20:53
单泵用远传表+变频器就行了,多泵就选用控制器,接线少,稳定、可靠
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-12-03
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-29 20:54
单泵用远传表+变频器就行了,多泵就选用控制器,接线少,稳定、可靠,欢迎登陆www.zpdq.com,希望对你有帮助!
3楼  发表于: 2011-05-29 20:55
单泵用远传表+变频器就行了,多泵就选用控制器,接线少,稳定、可靠,欢迎登陆www.zpdq.net,希望对你有帮助!
4楼  发表于: 2011-07-26 10:28
我们正在开发中。。。。。最方便采用微电脑控制器,不受变频器品牌 功能影响,接线少PID控制也不错,比变频器自带的功能要好得多!不妨试试!www.zpdq.net  QQ: 17925 95232 手机:158 2221 0719    
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com