1.用PLC的PID功能发出模拟信号来控制变频器实现恒压供水?
2.压力传感器直接接到变频器上,用变频器的PID功能控制?听说有多泵卡之类的?
3.用恒压供水控制器控制?

目前大家都是用什么方式来做的恒压供水?用什么方式比较好?场合不一样,控制方式也不一样吗?那种控制好做一些?

我想自己做个恒压供水的实验,PLC  变频器  模拟模块  压力传感器都有,我怎么来实验我做的恒压供水可靠吗?怎么来实验?
周红军
学习,学习,再学习。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 572 个
工控威望: 724 点
下载积分: 11161 分
在线时间: 449(小时)
注册时间: 2010-03-04
最后登录: 2024-05-11
查看周红军的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-29 22:51
单泵用远传表与变频器就可以了。这样最省事,接线有少。故障率低啊。