图片:
见过瑞士的机器,把输出脉冲的Y0接到输入X0,用指令C235 D300(设定的脉冲数量)和DHSCS D300 C235 M50就可以看出输出的脉冲是否正确?我这个为什么不行呢,脉冲电压5V。
xiaolinr
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 190 点
下载积分: 493 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2023-06-15
查看xiaolinr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-31 14:45
脉冲电压5V?三菱的输入点电压范围可是18-30V,5V是肯定检测不到的