我想问一下各位大哥们,仿真器跟PLC到底有多大的区别。语句指令:
LD  >=  D0  K2995    与   LD  >=   K2995    D0    有什么区别?
我仿真的时候 LD  >=  K2995  D0   就不执行或者是错误了。
还有双线圈,是特意写的。在仿真时候就是没有输出。
liuliangdt
liuliangdt
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 445 个
工控威望: 679 点
下载积分: 66142 分
在线时间: 987(小时)
注册时间: 2010-09-05
最后登录: 2024-06-01
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-28 20:53
引用
引用第1楼yanzhi2008于2011-05-27 23:39发表的  :
LD  >=  D0  K2995 是D0大于或等于K2995时导通, LD  >=   K2995    D0    是K2995大于或等于D0是导通,仿真只是对初学者,步数大点的程序根本不必要,写好了上机调试。






写好就仿真运行一下,上机时心理也塌实点吗?
谢谢你,哥。