我在加了10米线温度尽然比以前上升了4度,不动程序的话能否有办法解决?
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21434 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2021-06-02
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-27 21:03
温度上升4度,阻值增大了2欧左右,楼主可以先在电阻侧量一下阻值,再到你加长线后的地方量一下阻值,应该可以判断出阻值升高的地方了,然后再去解决阻值升高的问题,应该不需要动程序的
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21434 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2021-06-02
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-29 18:15
我用的Pt100传输距离可有近百米噢,照样没问题