楼主  发表于: 2011-05-23 16:02
  这个柜子从接下来到元件选型,柜体设计制作,备料,装配等,足足拖了将近2个月的时间,虽说自己已经尽心尽力去做,完工后可还是觉得有许多的缺失,发上来请各位兄弟们看看,哪些地方还需要注意的,下次工程的时候多注意一下。不管怎么说完成了还是很开心,希望调试OK后能顺利收到款啊。这年头接个私活不容易啊,希望自己以后能做的更完善一些,让客户不好意思不付款哈哈。(哦,说明一下:这是做的一个电气预烧炉的控制柜,只有4个回路,总功率180KW左右)谢谢大家。


  

  



  

  

  
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-10 20:48
大侠,做的不错!
1,你可考虑过现场使用环境?是不是电镀厂用的设备?叫厂家做这个ES电柜的时候有没有要求过防护等级?
2,电柜里的元件比较少,其实可以再密集一点,这样更美观而且省地方。有些厂家的无尘车间可是寸土如金啊!
3,如果做密集点的话,你的前柜门是否加两个进气过滤网?后门是否加两个散热风扇?保持通风良好?
以上只是开个玩笑!不要见怪!
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。