楼主  发表于: 2011-05-17 23:43
前几天单位的带锯老是报故障,操作工反映是制动的问题引起。设备工作流程不说了。主要让前辈讨论一下。

电机2.2kw的3相异步电机,单相30A整流桥。查找故障的时候,测量整流出来电流300多V,以为是整流桥坏了,自己到市场买二极管做了一个整流桥,在车间做好测量整流桥出来的是190多伏,按照公式是正常的,拿到设备上接到电路之后测量又是300多伏,查了一段时间其他地方没有什么问题,在生产车间其他电源接上整流桥也是190多伏,最后向厂家打电话咨询,他们的工作人员说是零线的问题。然后单拉个零线过来,问题就解决了。

现在就想让高手给分析一下,零线问题为什么出现整流不正常。

不知道说的能不能让大家明白~
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜    各种设备电气故障维修,电路故障处理  qq:7347737
wusaoyun
wusaoyun
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 2317 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2009-12-23
最后登录: 2023-10-15
查看wusaoyun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-22 20:32
220V整流加滤波后电压是300多啊