z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-17 09:07
最近我们公司接到一单需要三轴搬运7个伺服电机定位(定位精度要达到5uM 我用松下A5的伺服电机)客户点名要用三菱的PLC 7个轴定位啊 那成本要多少啊 一个3U或者3G的PLC再加4个1PG成本不是一般的高啊而且触摸屏也要用三菱的  不知道各位大师有什么好的方案没;大家觉得该机器的难点在哪里,精度是否能达到(机械那边他们承诺精度能达到要求)。
[ 此帖被z4131246在2011-05-17 18:27重新编辑 ]
chenxiaochun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 281 点
下载积分: 510 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2008-01-08
最后登录: 2024-05-30
查看chenxiaochun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-17 22:18
用4个PLC一个主站,3个从站用通讯模块
楼主留言:
1个主站3个从站共分100个位软元件10个字软元件,是不是有点不够啊我要实现定位7个伺服电机都需要互锁的啊,还有就是一个主站3个从站通讯起来会不会出错啊或者处理速度慢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(z4131246) 嗯 值得考虑 不知道通讯 ..
    chenxiaochun
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 281 点
    下载积分: 510 分
    在线时间: 192(小时)
    注册时间: 2008-01-08
    最后登录: 2024-05-30
    查看chenxiaochun的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-09-22 22:50
    图片:
    图片:
    13轴联动,也可以单轴动作