我有几台变频器,想设置成若有故障在断电后再上电自动复位,有高手能帮帮忙吗?
283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-06-08
查看283596603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-16 12:34
变频器内有这个参数的,叫做 自动重启、自动重启尝试次数。。这表示变频器在发生故障后,会自己清除一些可消除故障,当是有尝试次数限制的,如果故障依然存在尝试次数达到后,变频器会停机。一些可消除的故障包括暂时性的过电流 过电压 过负荷等。一些外源性控制信号(如模拟量)的丢失将不能成功复位。需要注意的是,此种功能必须保证任何自动重启都不会照成人员和设备的损坏,否者建议不要使用此功能。本人在一个生活区供水项目上使用过,感觉效果还可以。