hongming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 269 点
下载积分: 949 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-05-05
查看hongming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-14 20:04
我新接手的一个设备,接入电源是三相五线。设备控制柜内一个三相380V空开,一个两相220V空开。
这个设备在我接手之前就有问题,反映来的情况是只要推上两相空开,总线上的漏电开关就会跳闸。有两套,但另一套送电不会跳闸。
我去现场查看发现总线上都是一个三相三线的漏电开关,而设备使用的是三相四线的电源。
我怀疑是这个漏电开关配置不正确,由于现场还没有正式通电。我无法试验。
所以拿出来讨论一下,我的判断是否正确?是否一定要更换为三相四线的漏电开关?
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7812 点
下载积分: 58594 分
在线时间: 719(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-06-05
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-28 08:46
换一个三相四线的漏保,就好了
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7812 点
下载积分: 58594 分
在线时间: 719(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-06-05
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-12 14:58
我也在学习中
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7812 点
下载积分: 58594 分
在线时间: 719(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-06-05
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-12 15:16
跟着学习