hongming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 269 点
下载积分: 949 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-05-05
查看hongming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-14 20:04
我新接手的一个设备,接入电源是三相五线。设备控制柜内一个三相380V空开,一个两相220V空开。
这个设备在我接手之前就有问题,反映来的情况是只要推上两相空开,总线上的漏电开关就会跳闸。有两套,但另一套送电不会跳闸。
我去现场查看发现总线上都是一个三相三线的漏电开关,而设备使用的是三相四线的电源。
我怀疑是这个漏电开关配置不正确,由于现场还没有正式通电。我无法试验。
所以拿出来讨论一下,我的判断是否正确?是否一定要更换为三相四线的漏电开关?
yangrmg
经验是练出来的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-12-22
最后登录: 2024-04-09
查看yangrmg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-29 20:49
总线一般配空气开关。分线才配漏电开关。设计就有问题。漏电整个系统就跳了。三线漏电开关没过零线,后级空气开关又使用零线,肯定会跳闸的。简单点就把三相漏电开关换成四线的。麻烦一点把总线换空气开关,分线换漏电开关。