hongming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 269 点
下载积分: 949 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-05-05
查看hongming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-14 20:04
我新接手的一个设备,接入电源是三相五线。设备控制柜内一个三相380V空开,一个两相220V空开。
这个设备在我接手之前就有问题,反映来的情况是只要推上两相空开,总线上的漏电开关就会跳闸。有两套,但另一套送电不会跳闸。
我去现场查看发现总线上都是一个三相三线的漏电开关,而设备使用的是三相四线的电源。
我怀疑是这个漏电开关配置不正确,由于现场还没有正式通电。我无法试验。
所以拿出来讨论一下,我的判断是否正确?是否一定要更换为三相四线的漏电开关?
211开关
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 959 点
下载积分: 11619 分
在线时间: 782(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-05-22
查看211开关的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-28 20:47
换一个三相四线的漏保,三相三线漏保不能带单相负载。