楼主  发表于: 2011-05-11 21:58
今天试机 阳明固态继电器 爆了哦       40A的单相  最大可以带多大的负载呀
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 8942 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-05-08
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-13 19:27
容量按照标定的60%去使用,并且注意散热否则容易击穿,还有你要是想别爆炸就装个快速熔断器(用进口的别用国产的比如巴士慢的,国产的就是骗钱的,要不谁介绍我一个品牌),包你一生无忧,爆炸很恐怖的。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。