hawson
QQ:1056748134
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 358 个
工控威望: 1076 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 433(小时)
注册时间: 2009-03-12
最后登录: 2024-06-09
查看hawson的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
liuguanglei4
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 194 点
下载积分: 10129 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2011-11-26
最后登录: 2024-06-02
查看liuguanglei4的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-09 14:53
ISO 有一个机械设备安全标准它对于安全回路定义主要如下:
1)安全回路必须是独立的(注:仅使用 PLC 做急停功能无法避免由于编程错误或 PLC 故障导致的安全隐患)
2)安全回路是要有冗余的(注:即急停开关使用两 NC 点整机主动力接触器2 个做串连等)
3)安全回路是要有自动的动作周期检测的(注:在每个安全回路动作周期对安全回路是否存在故障隐患做自动检测,有则阻止机械重启。个人认为诊断的方法是 (安全通道1 XOR 安全通道2)为真则2条安全回路必定有一条为无效状态,这时我们要阻止设备的重启直至隐患被排除。))
4)安全回路的监视范围和安全回路的等级要于安全评估中的事故风险等级相对应。(例如:符合上述安全标准的设备,都采用了等级为4 的双通道安全继电器)
事实上该标准实现了在同一时刻不出现同样的故障时安全回路一定可有有效的动作。

欧美国家对于安全生产的重视和管理的力度同国内根本就不在一个层面上,这就使得设备安全性被做为一项学科,一项产业来做,和他们比我们确实存在代差。这即是我们所有从业人员的责任更是国家相关部门的责任。没有这帮无为而无所不为的东西哪来的那么多安全事故。