hawson
QQ:1056748134
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 358 个
工控威望: 1076 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 433(小时)
注册时间: 2009-03-12
最后登录: 2024-06-09
查看hawson的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
jiaglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 261 点
下载积分: 2407 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2011-10-30
最后登录: 2024-05-10
查看jiaglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-08 21:50
急停要是进PLC的话,常开和常闭就无所谓了。进PLC后急停只能在程序里停止所有的机械动作,但是不能达到紧急断电的作用了。如果不进PLC,串入火线的话,当然要接常闭了。