如下情况能否达成?

1)急停后,PLC不断电,只是清除所有非断电保护区里的数据
2)急停解除,按下复位按钮,PLC从STOP进入到RUN状态

也就是说如何能在不实际断电的情况下,用指令模拟断电后再起电,以达到初始化的目的??

我用的FX3G系列。感谢!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1753 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62533 分
在线时间: 2695(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2025-05-29
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-26 16:56
你可以把RUN使用X输入端子。急停时切断该X端子,就进入STOP模式,恢复该X端子就进入RUN模式。