如下情况能否达成?
1)急停后,PLC不断电,只是清除所有非断电保护区里的数据
2)急停解除,按下复位按钮,PLC从STOP进入到RUN状态
也就是说如何能在不实际断电的情况下,用指令模拟断电后再起电,以达到初始化的目的??
我用的FX3G系列。感谢!
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1753 个
工控威望:
10138 点
下载积分:
62533 分
在线时间: 2695(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2025-05-29
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-26 16:56
全看
|
小
中
大
你可以把RUN使用X输入端子。急停时切断该X端子,就进入STOP模式,恢复该X端子就进入RUN模式。
签名无效了,麻雀不见了!