hwl666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2743 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2024-02-20
查看hwl666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-25 21:15


资料中说实际状况中低水位检测器采用常闭接入,
那我的理解是有水时低水位检测器被触发为常开状态,X002无信号输入也为OFF,与资料中的理解相反,不知道是那里出了问题?
我认为在实际设计中低水位检测器采用常开接入,这样低水位检测器失效时就不会被触发,PMP1就不会工作,
哥哥们帮忙分析一下啊.感谢!(资料见图)
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 848(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-04-19
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-26 08:31
程序是灵活的,用常开也好,用常闭也罢都是有办法实现控制要求的.单从上图资料上看没问题,可以达到控制要求.
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗