资料中说实际状况中低水位检测器采用常闭接入,
那我的理解是有水时低水位检测器被触发为常开状态,X002无信号输入也为OFF,与资料中的理解相反,不知道是那里出了问题?
我认为在实际设计中低水位检测器采用常开接入,这样低水位检测器失效时就不会被触发,PMP1就不会工作,
哥哥们帮忙分析一下啊.感谢!(资料见图)
zjl140519903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 463 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4609 分
在线时间: 359(小时)
注册时间: 2010-06-21
最后登录: 2024-04-20
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-28 20:13
程序没有问题呀,如果X002失效,那电工就得维修啰,电工的工资不会白给的。