按钮控制正反转时,有接触器互锁,可还是接触器老出问题(粘牢);切换时机器振动很大。

采用以下线路后,效果相当不错。 接触器寿命长了,机器振动也小了。推荐!!!!




本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(YMMFA) 支持原创
    taipi-k
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    注册时间: 2007-09-08
    最后登录: 2024-01-05
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-02-25 18:58
    粘牢的原因:如果负载是电机的话,启动电流是正常电流的2~3倍,而且在启动时有拉弧现象,正反切换时间短,很容易造成粘隹的。